  • 首 頁 >>> 產品目錄 >>>  繼電保護測試設備 >>> ZLJD-2000型繼電保護試驗箱
    產品名稱:繼電保護試驗箱
    產品型號:ZLJD-2000型
     
    繼電保護試驗箱詳細介紹:

     

    一、ZLJD-2000型繼電保護試驗箱主要特點:
    ◆精度高,性能穩定,交直流測量為真有效值;
    ◆具有毫安、毫伏恒流輸出,可滿足極化、信號繼電器;
    ◆可同時輸出三路電量,且同時監視兩路的輸出量;
    ◆抗干擾性能高,交流與直流輸出量相互獨立;
    ◆時間測量功能齊全,可滿足用戶帶電位的要求;
    ◆輸出電流、電壓帶載能力強;
    ◆具有短路、過載等檢測告警功能;
    ◆專門制做高強度、帶減震的一體化鋁合金機箱。

     

    二、ZLJD-2000型繼電保護試驗箱主要技術指標
    1、電源電壓:220V±10%
    2、交流輸出:AC 0~250V           2A
                    0~500mA         36V
                    0~10A           36V
                    0~30A           36V
                    0~100A          12V
    3、直流輸出:DC 0~250V          0.5A
                    0~10A           12V
                    0~300mA         12V
    4、測量精度:0.5級
    5、測量時間范圍:0~99.999s
                     分辨率:1ms
    6、體積:380×300× 200
    7、重量:16kg

     

    三、ZLJD-2000型繼電保護試驗箱使用前的檢查
    此項目檢查的目的為:首次使用儀器或新一次使用儀器前,對儀器是否正常所進行的檢查,以確定儀器的工作狀態。如儀器不正常,應及時同廠家聯系。
    進行檢查時,儀器與外部設備無任何連接線,檢查步驟如下:
    1、禁止在電壓、電流輸出端子上接入電壓、電流;
    2、檢查儀器外觀是否有損,提動儀器,儀器內部是否有異常聲響,儀器各旋鈕、接線端子及螺絲是否有松動;
    3、將電流、電壓調整旋鈕逆時針旋至最;
    4、儀器使用前,應檢查供電電源的可靠性,用萬用表測量電源電壓,以避免由于工作電壓超出工作范圍,造成儀器損壞;
    5、將儀器接到符合要求的交流電源上,合上電源總開關,儀器將有15秒左右的熱機提示聲,聲響解除后,儀器方可使用。