  • 變頻串聯諧振耐壓試驗裝置的工作性能

    變頻串聯諧振耐壓試驗裝置的工作性能

     

    1、通用注意事項

    1)應由高壓試驗專業人員使用,使用前應仔細閱讀使用說明書,并經反復操作訓練。

    2)操作人員應不少于2人。使用時應嚴格遵守本單位有關高壓試驗的安全作業規程。

    3)為了保證試驗的安全正確,除必須熟悉本產品說明書外,還必須嚴格按國家有關標準和規程進行試驗操作。

    4)各聯接線不能接錯,否則可導致試驗裝置損壞

    5)本裝置使用時,輸出的是高電壓或超高電壓,必須可靠接地,注意操作安全。

     

    2、變頻串聯諧振耐壓試驗裝置常見故障原因及排除

    1)風扇不能啟動:

    ①急停、故障保護、失諧保護后,沒有按“故障復位”;

    ②內部溫度過高,功率元件熱保護;

    排除方法:關斷儀器電源,將儀器靜置30分鐘左右,重新開啟電源,按儀器面板上的“復位”鍵,再啟動儀器。

     

    3、自動調諧不能完成,找不到諧振點:

    現象:調諧曲線完全是一條直線,調諧完成后儀器提示沒有諧振點

    原因:回路接地不好,試驗回路接線錯誤,裝置某一儀器開路

    排除方法:

    1)檢查接地裝置可靠,接地連接線是否有斷開點;

    2)檢查勵磁變壓器的高低壓線圈的通斷;

    3)檢查每一只電抗器的通斷;

    4)檢查分壓器的信號線的通斷;

    5)檢查分壓器的高低壓電容臂的通斷;

    6)裝置自身升壓時沒有諧振點,還需要檢查補償電容器的通斷;如果所有部件正常,依然沒有諧振點,

     

    4、變頻串聯諧振耐壓試驗裝置不能升壓到試驗電壓

    現象:

    1)調諧曲線是一條曲線,有較低的尖峰;

    2)試驗時一次電壓較高,高壓卻較低,甚至在沒有升到試驗電壓時,一

    3)次電壓已經到達額定電壓,回路自動降壓;

    原因:

    1)電抗器與試品電容量不匹配,沒有準確找到諧振點;

    2)試品損耗較高,系統Q值太低;

    3)勵磁變壓器高壓輸出電壓較低;

    4)高壓連接線過長或沒有采用高壓放暈線

    變頻串聯諧振耐壓試驗裝置排除方法:

    1)將補償電容器并接入試驗回路,加大回路電容量;

    2)盡可能將多只電抗器串聯,提高回路電感量;

    3)提高勵磁變壓器的輸出電壓;

    4)干燥處理被試品,提高被試品的絕緣強度,減少回路的有功損耗;

    5)一般在設備較高電壓輸出時,采用高壓放暈線,或將普通高壓輸出線改為較短的連線,一般不超過5米。

     