        遵義電纜橋架建筑物內電纜橋架安裝程序!

        您當前的位置 : 首 頁 > 新聞資訊 > 公司動態

        遵義電纜橋架建筑物內電纜橋架安裝程序!

        2019-09-17

        遵義電纜橋架建筑物內電纜橋架安裝程序有哪些呢?主要是什么呢?下面小編告訴您:

        1、適用范圍

        適用于建筑物內電纜橋架安裝工程

        2、引用標準

        GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

        3、材料要求

        3.1 電纜橋架的型式,規格應與設計相符,并有產品合格證書和質量證明書。

        3.2 施工前應對電纜橋架進行外觀檢查并符合下列要求。

        3.2.1   電纜橋架部件及隨帶附件齊全。

        3.2.2   橋架及部件,附件無扭曲變形,毛刺,刃邊。

        3.2.3   防護層無剝落現象,防護層類別與設計要求相符。

        3.3 電纜橋架應采用專業廠家生產的定型產品,保證質量。

        4、主要機具

        電錘、鋼鋸、卷尺、扳手、萬用表、兆歐表等電工常用工具,高凳焊機等。

        5、作業條件

        配合土建結構施工埋預件預留孔洞,墻面及地面漿完成。

        6、操作工藝

        6.1 工藝流程:

        6.2 電纜橋架運輸與保護

        電纜橋架在裝運及現場堆置時應理順,防止變形。

        6.3 支架安裝

        6.3.1   支架與預埋件焊接固定時,焊縫應飽滿。

        6.3.2   支架與預埋件螺栓固定時,選用螺栓適配連接緊固,防松:零件齊全。

        6.4 橋架線裝:

        6.4.1   橋架應可靠地緊固在支架上,不得有明顯的扭曲或向一邊傾斜。

        6.4.2   橋架間連接板的尺寸應與邊框高度配套,梯架邊框高度為100 ㎝的須增用一塊與其相配合的垂直板(取消水平壓板)以增強連接強度。

        6.5   除伸縮縫外,槽架延續連接處的間隙不得大于10㎜,梯架連接處的間隙不得大于12㎜。

        6.5.2  在槽架,延續連接的底部須裝有護板條,護板條應壓緊,接頭處應光滑,平直無錯口現象。

        6.4.5   在建筑沉降降縫處,應設置補償裝置。

        6.4.6   鋼制電纜橋架直線不超過 30m,應設伸縮節,鋁合金電纜橋架或玻璃鋼制電纜橋架長度超過 15m 應設伸縮節。

        6.4.7     橋架安裝完畢應按施工圖標志分類,編號在分支、轉彎處的直線均應作標志。

        6.4.8   嚴禁將橋架直接點焊在金屬結構上。

        6.4.9   用于組合橋架延續連接及附件的緊固螺栓均應注意螺栓安裝方向,螺栓頭應在橋架內側,螺帽在外側,螺栓長度應適中,緊固后約伸出10㎜為宜。

        遵義電纜橋架

        6.4.10      當需在水平橋架上引下保護管至設備時,須采用管座,管端伸入橋架的長度一致,管口應加保護套,在距保護管彎頭 300-400㎜處,應將保護管固定,固定應牢靠。

        6.4.11   標準彎頭和組合彎頭安裝要求

        a  使用標準彎頭,其彎曲半徑,邊框高度均應符合設計要求,彎頭的延續連接應接合自如,接口處不應受力,連接后不得有凸起或扭曲現象,其縱向橫向中心線應相互垂直,經彎頭前后的中心線應重合或相互平行,同層橋架在彎頭的前后應在同一水平面上,其偏差均不得大于 5 ㎜。

        b 在現場就地組合的彎頭,應使用專用的轉變連接板,其彎曲角度一般為 135 度,但不得小于 90 度。

        6.4.12電纜豎井及垂直安裝的電纜橋架,其垂直度偏差不得大于長度2‰,水平偏差不得大于2‰,對角線的偏差不得大于對角線長度的5‰。

        6.5 橋架蓋板安裝要求

        a  蓋板兩端無應光滑,無毛刺或卷口現象。

        b   除伸縮縫外,蓋板的中間連接應嚴密,接頭處間隙不得大于2㎜,轉彎處不得大于   5㎜。

        c  有防磁干擾要求的橋架,全線內的蓋板覆蓋應保持暢通不得在轉彎或立上、立下處中斷。

        d 蓋板應卡接嚴密,不得虛蓋或扭曲,變形現象,卡鎖可靠。

        6.6 全封閉式橋架的終端應配用相應斷面尺寸的封堵。

        6.7 電纜橋架上明接地線敷設,除符合接地裝置有關規定外,還應達到下列要求:

        a  接地線沿墻外側上端敷設,可用銅帶或鋼帶,不宜采用鋁帶做接地線。

        b  接地線用 M6×25 ㎜鍍鋅螺栓固定于橋架外側邊框上,每隔1.5m 固定一次,轉彎前后均應增加固定點。

        c  接地線在橋架上的固定孔,可就地在現場用電鉆鉆孔,孔距偏差不得大于10㎜,孔的高低偏差不得大于±2㎜。

        d 接地線的固定螺栓應采用園頭螺栓,且園頭在橋架內側,帽在外側。

        e  橋架接地線的兩端須與接地干線連接。

        f 接地線過伸縮縫應留有余量(作Ω形)。

        6.8  噴塑、噴漆、烤漆及刷漆的電纜橋架接地連接應符合下列要求:

        a  連接板,轉彎件等均運行鍍鋅護層件。

        b 連接前,清除橋架邊框上的油污,銹蝕抹以少量中性凡士林油,并作電氣連接線,連接后,清除涂油,在連接處再補刷符合防護要求的油漆(包括鍍鋅連接板)。

        c  屋間每隔 30-50m作一次電氣連接。

        6.9 驗收:

        在電纜橋架竣工后,電纜敷設前進行檢查驗收,不宜在電纜施工后合并檢查。

        7、質量檢查

        7.1 主控項目

        7.1.1      金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜導管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必須符合下列規定:

        a  金屬電纜橋架及其支架全長應不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接;

        b  非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接接地線,接地線a小允許截面積不小于 4 mm2。

        c  鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于 2 個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

        7.1.2   電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。

        7.2 一般項目

        7.2.1   電纜橋架安裝應符合下列規定:

        a  直線段鋼制電纜橋架長度超過 30m、鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架長度超過15m 設有伸縮節;電纜橋架跨越建筑物變形縫處設置補償裝置;

        b 電纜橋架轉彎處的彎曲半徑,不小于橋架內電纜a小允許彎曲半徑,電纜a

        小允許彎曲半徑見下表;

        電纜a小允許彎曲半徑

        c  當設計無要求,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5-3m,垂直安裝的支架間距不大于2m。

        d 橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓固定緊固無遺漏,螺母位于橋架外側;當鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣的防電化腐蝕措施。

        e  電纜橋架敷設在易燃、易爆氣體管道和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的a小凈距,符合下表的規定:

        與管道的a小凈距( m )

        f 敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。

        g 支架與預埋件焊接固定時,焊縫飽滿;膨脹螺栓固定時,選用螺栓適配,連接緊固,防松零件齊全。

        7.2.2   電纜的首端、末端和分支處應設標志牌。

        7.2.3   橋架內電纜敷設應符合下列規定:

        a  大于 45 度傾斜敷設的電纜每隔 2m處設固點;

        b  電纜出入電纜溝、豎井、建筑物、柜(盤)、臺處以及管子管口處等做密封處理;

        c  電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔 5-10m 處設固定點;敷設于垂直橋架內的電纜固定間距,不大于下表的規定。